Beiträge von eFuchsi

Trage dich in unsere Mailingliste ein und erhalte aktuelle News von unserem Team.

    In dem meisten Eingangsklemmen bei RCDs können 2 Adern geklemmt werden.

    Wichtig ist dabei, dass es dabei der selbe Adertyp und Querschnitt ist.

    Wenn die Zuleitung zu RCD1 flexible Adern sind, könnte man Twinaderendhülsen verwenden, um zu RCD2 zu bügeln.


    Und eine RCD ist kein Kurzschluss- oder Überlastschutz.

    Ob die 6mm² nach dem RCD reichen hängt von der Größe der vorgelagerten Sicherung ab (in dem Fall Zählervorsicherung) Prinzipiell verdrahtet man nach dem RCD mit dem selben Querschnitt wie vor dem RCD.

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!