Schütz Messung 400V

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite?
Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!



  • Wenn ich ein 400 Volt Schütz habe, dann habe ich zwischen 1und 3/5/4/6 jeweils 400V.

    Zwischen 1/3/5/2/4/6 zu PE gemessen habe ich 230V.


    Wenn mir jetzt die o.g. 400V fehlen aber ich überall 230V habe, dann ist der Schütz defekt,

    ist das richtig?

  • Hallo

    wenn den Schütz so ausschaut

    1 3 5

    ---------

    2 4 6


    und Sie messen 1 zu 3 400 V und 1 zu 5 400 V und 3 zu 5 400 V -> dann passt das Netz

    haben Sie Oben von den 3 Messungen nur 230 V dann fehlt Ihnen eine Phase

    Wenn der Schütz nicht angezogen hat und Sie Messen zwischen 1 und 2 230 V des ist normal.

    Ist der Schütz aber angezogen und Sie Messen z.B. zwischen 2 und 4 nur 230 V dann ist der Kontakt vom Schütz defekt.