Problematik 4qmm Kabel

  • Hallo

    Ich habe da mal an euch eine Frage, wie ihr diese Thematik seht.

    Problem:

    Ich komme auf Baustell und finde folgendes Problem. An einen Baustromverteiler ist eine CEE 32 A Steckdose abgesichert mit Diazed 35A. An dieser Steckdose wurde ein 32A Stecker mit einer Gummischlauchleitung H07RNF 5G4 ca 20m angeschlossen. Darüber wurden in Dauerlast 3 Tage 2 Heizstäbe für Heizungspuffer mit insgesamt 15 KW betrieben um den Estrich aufzuheizen.

    Ende der Geschichte ist der Stecker hat sich derart mit der Steckdose verschmolzen, so dass man beide nicht mehr auseinander bekommt.

    Meine Frage lautet wie seht ihr das Problem, was ist die Ursache. Meines Erachtens hätte das Kabel in 6qmm sein müssen bei dieser Dauerlast, aber meine Kollegen sehen da kein Problem drin. Liege ich da falsch? Ich dachte immer das 4qmm mit 25A abgesichert wird aber Max 32 A belastet werden darf...

    Ich bin jetzt echt gespannt über eure Meinungen...,


    Grüssle EE

  • Da hier die Stecker-Steckdose verschmolzen sind, liegt das Problem nicht am Querschnitt. 4qmm mit 25 A Sicherung ist i.O. aber nicht mit 32 A belasten. da fliegt die Sicherung.

    Deine Heizung zieht ca 22 A. Ich vermute, das die Steckerstifte stark oxidiert oder verschmutzt waren, dadurch hat hier der Strom eine Schwachstelle /Engstelle). Die hat sich dann erhitzt.

  • Das kann durchaus durch eine "verschnutzte" Spannungsversorgung und Oberschwingung verursacht werden, denn dadurch werden zusätzliche Verluste verursacht und der Neutralleiterstrom wird ungleich Null! Alle Oberschwingungsströme der dritten Ordnung und deren ungerade Vielfache summieren sich im Neutralleiter. Der Strom im Neutralleiter kann das 1,7-Fache des Stroms (c.a. 36A in Deinem Fall!) in den Phasen erreichen.


    Ich vermute die Heizstäbe werden über einen Regler (Leistungselektronik) gespeist?


    Elektrobutze eine DIAZED 25A wird bestimmt bei 32A Belastung nicht durchschmelzen! Denn der Auslösestrom der Schutzeinrichtung unter festgelegten Bedingungen ("großer Prüfstrom") beträgt 25A x1.45 = 36.5. Auch aus dem Zeit-/Strom-Kennlinien-Diagramm abzulesen!